14 ответов в этой теме

#1 ТРУъ_МЭН

ТРУъ_МЭН

    Слон...

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 3 590 сообщений
14
Обычный
  • Пол:Мужчина
  • Город:СПб Лен. пр. 923
  • Интересы:645

Опубликовано 31 Октябрь 2008 - 23:31

есть асинхронный трехфазный двигатель мощностью 17кВт

и есть автомат на 32А

вопрос, как надо подключать двигатель, чтоб при пуске не выбивало автомат?
  • 0

#2 nemec001

nemec001

    Super True Member

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 874 сообщений
-99
Плохой
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Интересы:Любые, чтобы ндравились сибе и не всегда другим

Опубликовано 31 Октябрь 2008 - 23:40

Зайди в магазин и тебе скажут на сколько ампер тебе нужен автомат.
  • 0

Не пускайте детей в Интернет, Интернет от детей тупеет
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете...


#3 Z333

Z333

    Super True Member

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 806 сообщений
-1
Обычный
  • Пол:Мужчина

Опубликовано 31 Октябрь 2008 - 23:45

Если 220в то звездой,380в,схемой треугольник)))
I = P / U
Вроде так)
Если я ничего не путаю :rolleyes:
  • 0

#4 ТРУъ_МЭН

ТРУъ_МЭН

    Слон...

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 3 590 сообщений
14
Обычный
  • Пол:Мужчина
  • Город:СПб Лен. пр. 923
  • Интересы:645

Опубликовано 31 Октябрь 2008 - 23:49

Зайди в магазин и тебе скажут на сколько ампер тебе нужен автомат.

в магазин уже зашел мой коллега, и ему посчитали именно 32, я хочу выяснить при каком подключении двигатель жрет 29А, при каком 51А, был бы инет выяснил... по моим прикидкам подключение треугольником соотв-ет первая цифра, но при таком подключении вроде пусковой ток огромный... и мне не ясен вопрос с нейтралью при подключении звездой, вроде как она и не влияет при правильном подкючении, а только при обрыве или кз
  • 0

#5 Z333

Z333

    Super True Member

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 806 сообщений
-1
Обычный
  • Пол:Мужчина

Опубликовано 01 Ноябрь 2008 - 00:03

Слушай,поставь автомат на 100А и не парься)))
  • 0

#6 nemec001

nemec001

    Super True Member

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 874 сообщений
-99
Плохой
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Интересы:Любые, чтобы ндравились сибе и не всегда другим

Опубликовано 01 Ноябрь 2008 - 00:05

Я вопрос не понял, если тебе первести на 220в, то нужен кандер, а если узнать сколько ампер чтобы не выбивало, тогда надо Узо ампер на 85-100, если память не изминяет вроде 5 А на Квт.
  • 0

Не пускайте детей в Интернет, Интернет от детей тупеет
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете...


#7 ТРУъ_МЭН

ТРУъ_МЭН

    Слон...

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 3 590 сообщений
14
Обычный
  • Пол:Мужчина
  • Город:СПб Лен. пр. 923
  • Интересы:645

Опубликовано 01 Ноябрь 2008 - 00:08

Слушай,поставь автомат на 100А и не парься)))

он и так стоит, на вводе в грщ, а тот 32 должен будет отрубиться если двигло клина схватит

32 точно по расчету ставится на такие движки(17квт), вопрос в том как подключать
  • 0

#8 ТРУъ_МЭН

ТРУъ_МЭН

    Слон...

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 3 590 сообщений
14
Обычный
  • Пол:Мужчина
  • Город:СПб Лен. пр. 923
  • Интересы:645

Опубликовано 01 Ноябрь 2008 - 02:17

выяснил пока то, что такой двиг нельз треугольником включать, только если уже ротор раскручен... и нейтраль не нужна
  • 0

#9 Brand

Brand

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 927 сообщений
61
Хороший
  • Пол:Мужчина

Опубликовано 01 Ноябрь 2008 - 17:39

Ты чего, его НАПРЯМУЮ врубаешь??
  • 0

#10 ashapran

ashapran

    Super True Member

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 491 сообщений
0
Обычный
  • Город:Ленинский 110-1
  • Интересы:классический рок-н-ролл: DeepPurple, Воскресенье, Никольский....<br />Хорошее и серьезное кино<br />Хорошая водка<br />Автомобили, техника - вообще<br />Грибы, рыбалка, шашлыки...<br />Мастер спорта по стрельбе<br />Работаю гл.инженером в полиграфической компании

Опубликовано 01 Ноябрь 2008 - 20:03

читаю, а самого - жуть берет: "звезда", "треугольник"...
не доводилось в детстве читать агитки, типа: "спички детям - не игрушка!"?!
у вас там чё, несчастных случаев, аварий, пожаров давно не было?!
обратитесь к ЛЮБОМУ! (есть канешна, и там олигофрены, но...) электрику!
Умоляю: не занимайтесь этим самостоятельно!

А если по-теме:
номинал автоматического выключателя (И КАБЕЛЯ!) ПОДБИРАЕТЦО по мощностным характеристикам самого двигателя, с учетом нагрузок приводимого устройства.
Для снижения пусковых токов существуют специальные уст-ва, подбор коих производят, в каждом случае - индивидуально.
В вашем случае это: кабель ВВГ 4х2,5, автомат 25А (32А условно-допустимо при колхозно-жлобском подключении оборудования: без пусковой и пуско-регулирующей аппаратуры)
  • 0
нас, рыбов, - не трожь!

#11 Brand

Brand

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 927 сообщений
61
Хороший
  • Пол:Мужчина

Опубликовано 01 Ноябрь 2008 - 20:20

екараный бабай.. я электрик )
я и спрашиваю.. напрямую чтоли включают или нет.. дело в том что при пуске асинхронного с короткозамкнутым ротором пусковой ток составляет 5-7 номинальных... а пусковой ток приближенно равен мощности двигателя в тысячах ватт помноженной на два.. таким образом если при работе асинхронный потребляет номинал приблизительно в 35 ампер, то при прямом пуске - где-то 200 ампер.. если сеть промышленная - выдержит, в другом случае - сгорит все что не защищено автоматами.. для безопасного пуска применяют либо подключение через автотрансформатор подключеный последовательно с обмоткой статора.. но есть частотный пуск.. но это дорого.. и для смертного - нафиг..
если же ротор фазный - то включают в цепь ротора переменное сопротивление, чтобы ограничить пусковой ток (так работает весь наш транспорт) но при этом мы на 50 процентов рассеиваем на сопротивлении и обогреваем атмосферу.. но зато надежно.. при пуске сопротивление бесконечность, и медленно поднимаем обороты опуская движок до нуля..
если врубить напрямую - выбьет все что может...
звезда треугольник - это 380\220.. ну и соответственно номинальные токи..

тыб шильдик жестяной сюда запечатал или запечатлел чтоли...
  • 0

#12 ТРУъ_МЭН

ТРУъ_МЭН

    Слон...

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 3 590 сообщений
14
Обычный
  • Пол:Мужчина
  • Город:СПб Лен. пр. 923
  • Интересы:645

Опубликовано 01 Ноябрь 2008 - 22:19

Ты чего, его НАПРЯМУЮ врубаешь??


двигло было подключено звездой, так и останется, автоматы там еще "поинтереснее" были, есть термо реле и есть реле контроля фаз, больше ничего не требуется.

екараный бабай.. я электрик )
я и спрашиваю.. напрямую чтоли включают или нет.. дело в том что при пуске асинхронного с короткозамкнутым ротором пусковой ток составляет 5-7 номинальных... а пусковой ток приближенно равен мощности двигателя в тысячах ватт помноженной на два.. таким образом если при работе асинхронный потребляет номинал приблизительно в 35 ампер, то при прямом пуске - где-то 200 ампер.. если сеть промышленная - выдержит, в другом случае - сгорит все что не защищено автоматами.. для безопасного пуска применяют либо подключение через автотрансформатор подключеный последовательно с обмоткой статора.. но есть частотный пуск.. но это дорого.. и для смертного - нафиг..
если же ротор фазный - то включают в цепь ротора переменное сопротивление, чтобы ограничить пусковой ток (так работает весь наш транспорт) но при этом мы на 50 процентов рассеиваем на сопротивлении и обогреваем атмосферу.. но зато надежно.. при пуске сопротивление бесконечность, и медленно поднимаем обороты опуская движок до нуля..
если врубить напрямую - выбьет все что может...
звезда треугольник - это 380\220.. ну и соответственно номинальные токи..

тыб шильдик жестяной сюда запечатал или запечатлел чтоли...

лучше скажи, как влияет на мощность, кпд и пусковой ток виды подключения


на шильдике написано следующее(по памяти) тип ХХ160ХХ(тольок цифру помню), 17,5кВт 220/380В 29,5/51,2А, фи затерт не прочитал, обороты 1070 вроде

про сеть не беспокойся, там от ГРЩ ввод с жилами толще моих пальцев...
  • 0

#13 Vladimir53

Vladimir53

    Advanced Member

  • True Members
  • PipPipPip
  • 35 сообщений
1
Обычный
  • Пол:Мужчина

Опубликовано 02 Ноябрь 2008 - 14:17

Если отвечать конкретно на вопрос, то при пуске нужно шунтировать автомат. Если нужна безаварийная работа двигателя, то ставится автомат на 50-63 А,
с электромагнитным расцепителем на 600-700 А, пускатель 3-4 величины с тепловым реле на 32 - 40 А и пара кнопок пуск - стоп.
Тип автомата - АП50-3МТ, АЕ2046-10 или модульный с характеристикой D (D50, например)
Пускатели - ПАЕ-312, ПАЕ-412 с ТРН-40 или ТРН-60 (номинальный ток нагревательного элемента 32-40 А) или более современные аналоги. Катушку желательно на 380 В
Кнопки любые, выдерживающие 380 В (обычно на 500 В)
Есть пускатели конструктивно объединенные с тепловиком и кнопками в одной коробке.
Кабель 3х6+1х4 или 3х10+1х6, в зависимости от его длины, и степени нагруженности двигателя. Для ремонтных работ (восстановления уже стоявшего оборудования)
правила разрешают применять алюминий.
Во избежание лишних вопросов повторю: автомат нужен на 50 - 63 А, тепловик - на 32 - 40 А
  • 0

#14 ТРУъ_МЭН

ТРУъ_МЭН

    Слон...

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 3 590 сообщений
14
Обычный
  • Пол:Мужчина
  • Город:СПб Лен. пр. 923
  • Интересы:645

Опубликовано 03 Ноябрь 2008 - 00:53

Если отвечать конкретно на вопрос, то при пуске нужно шунтировать автомат. Если нужна безаварийная работа двигателя, то ставится автомат на 50-63 А,
с электромагнитным расцепителем на 600-700 А, пускатель 3-4 величины с тепловым реле на 32 - 40 А и пара кнопок пуск - стоп.
Тип автомата - АП50-3МТ, АЕ2046-10 или модульный с характеристикой D (D50, например)
Пускатели - ПАЕ-312, ПАЕ-412 с ТРН-40 или ТРН-60 (номинальный ток нагревательного элемента 32-40 А) или более современные аналоги. Катушку желательно на 380 В
Кнопки любые, выдерживающие 380 В (обычно на 500 В)
Есть пускатели конструктивно объединенные с тепловиком и кнопками в одной коробке.
Кабель 3х6+1х4 или 3х10+1х6, в зависимости от его длины, и степени нагруженности двигателя. Для ремонтных работ (восстановления уже стоявшего оборудования)
правила разрешают применять алюминий.
Во избежание лишних вопросов повторю: автомат нужен на 50 - 63 А, тепловик - на 32 - 40 А


спасибо, не задумывался над схемой с шунтированием и расцепителем, теперь есть альтернативный выход

правда почитав датишит по моему автомату уверен что он при пуске вырубаться не будет(двигатель подключен звездой, не треугольником)
  • 0

#15 Vladimir53

Vladimir53

    Advanced Member

  • True Members
  • PipPipPip
  • 35 сообщений
1
Обычный
  • Пол:Мужчина

Опубликовано 03 Ноябрь 2008 - 21:35

Пуск с шунтированием не применяют с середины прошлого века из-за опасности и необходимости применения шунтирующего рубильника,
способного пропустить пусковой ток. В данном случае - более 200 А. Подобный рубильник достаточно дорого стОит.
Кроме того, способ требует некоторой квалификации от работника. Т.к. нужно произвести вполне определенную последовательность действий
как при пуске, так и при остановке. Нажать на кнопку гораздо проще и безопаснее.
Судя по фрагменту маркировки, двигатель из серии 4А или АИР. В наших сетях может быть включен только звездой.
Нулевой провод выполняет защитную функцию и присоединяется к корпусу.
Возможное число оборотов чуть меньше следующих цифр: 500, 600, 750, 1000, 1500, 3000.
  • 0